• 剪力墙柱模板问题

    江苏定额对墙模板有如下说明: 3、现浇钢筋混凝土框架分别按柱、梁、墙、板有关规定计算,墙上单面附墙柱并入墙内工程量计算,双面附墙柱按柱计算,但后浇墙、板带的工程量不扣除。 这怎么理解啊?是不是墙两边连着暗柱的都按柱模板套啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    3、现浇钢筋混凝土框架分别按柱、梁、墙、板有关规定计算,墙上单面附墙柱并入墙内工程量计算,双面附墙柱按柱计算,但后浇墙、板带的工程量不扣除。 在剪力墙中一面突出墙面的柱的模板与墙模板合并按墙模板计算,两面突出墙面的柱的模板按柱模板套定额。在同一位置墙两边连着的暗柱按柱模板套。不在同一位置,(柱错开在墙两边时按墙模板计算)按墙模计算。

    2011-07-26 16:27:24 

  • 江苏定额对墙模板有如下说明: 3、现浇钢筋混凝土框架分别按柱、梁、墙、板有关规定计算,墙上单面附墙柱并入墙内工程量计算,双面附墙柱按柱计算,但后浇墙、板带的工程量不扣除。 不是墙两边连着暗柱的都按柱模板套的,而是“柱”要两边连墙一起计算的。

    2011-07-26 16:24:38 

  • 应该是按着定额说明和计算规则来处理吧

    2011-07-26 16:24:30 