36****@qq.com 2011-07-26 16:17:23 | 江苏省 其他专业 | 1376查看 3回答
剪力墙柱模板问题
江苏定额对墙模板有如下说明: 3、现浇钢筋混凝土框架分别按柱、梁、墙、板有关规定计算,墙上单面附墙柱并入墙内工程量计算,双面附墙柱按柱计算,但后浇墙、板带的工程量不扣除。 这怎么理解啊?是不是墙两边连着暗柱的都按柱模板套啊?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳3、现浇钢筋混凝土框架分别按柱、梁、墙、板有关规定计算,墙上单面附墙柱并入墙内工程量计算,双面附墙柱按柱计算,但后浇墙、板带的工程量不扣除。 在剪力墙中一面突出墙面的柱的模板与墙模板合并按墙模板计算,两面突出墙面的柱的模板按柱模板套定额。在同一位置墙两边连着的暗柱按柱模板套。不在同一位置,(柱错开在墙两边时按墙模板计算)按墙模计算。
2011-07-26 16:27:24
-
江苏定额对墙模板有如下说明: 3、现浇钢筋混凝土框架分别按柱、梁、墙、板有关规定计算,墙上单面附墙柱并入墙内工程量计算,双面附墙柱按柱计算,但后浇墙、板带的工程量不扣除。 不是墙两边连着暗柱的都按柱模板套的,而是“柱”要两边连墙一起计算的。
2011-07-26 16:24:38
-
应该是按着定额说明和计算规则来处理吧
2011-07-26 16:24:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看