• 现浇板双层双向布置

    作为初级的土建预算人员,下面有几个问题需要大家的帮助 1.现浇板的扣筋的直钩长度图集上是h-15,但是我看计算设置中并没有提及啊。 2.现浇板扣筋下的分布筋带弯钩吗?图集上没有说啊。 3.双层双向布置是不是上下两层钢筋网,我这里的框架结构的板厚是100如果是两层钢筋网的话,上面的扣筋和分布筋再布置上是不是有点大了。 4.马凳筋在什么情况下布置,当图纸无说明时,如果需要定义马凳筋的尺寸,参照什么规范定义,在未施工前施工组织设计是没有的。 5.我的图纸上并没有LB1 LB2这样的标注,只有一句话未注明钢筋双层双向B8@200。 请分别回答,积分不多30分奉上,多谢了!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、h-15是板厚-保护层。 2、分布筋不需要弯钩。 3、双层双向钢筋网加负筋的情况多的是。(有面筋,负筋的分布筋就不需要了)。 4、只要有面筋就必须设置马蹬筋。施工组织设计在投标时就必须有。(按间距1000*1000左右计算,规格不超过面筋规格)。 5、这是说画了钢筋没有标注数据的,就是B8@200。

    2011-07-26 16:56:55 

  • 1、可以设置的;具体见截图; 2、分布筋不带弯钩的; 3、是的,是上下两层钢筋网;这是设计考虑的问题; 4、马镫筋都考虑配置;尺寸参照常规做法; 5、按照设计说明配筋。

    双向布置

    2011-07-26 17:01:20 

  • 1.在“计算设置”中“板”下有这项 2..不带弯钩 3.按照图纸设计布置即可 4.马登筋计算比较没有依据,不论你用那种形式,一般保证1平方米一个支点,算出的工程量都差不多的。 5.那就直接按b8@200布置即可

    双层双向

    2011-07-26 17:01:56 