• 关于板钢筋问题

    1.在计算设置里面,分布钢筋的长度中··负筋搭接计算和布置负筋长度计算··两者的区别·· 如果分布钢筋重复布置会不会自动扣减? 2.暗柱位置如果剪力墙和暗柱重复布置的话··钢筋是否会自动扣减重复部位的钢筋? 3.在计算设置中,柱搭接部分箍筋加密选择的是··那为什么依然没有办法计算搭接部分的加密钢筋?如何设置才能不计算搭接的长度又能将搭接部分的加密钢筋计算出来呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 选择“负筋搭接计算”分布筋将扣减与分布筋平行的负筋,当选“布置负筋长度计算”分布筋长度将按负筋范围线的长度计算。 2.暗柱位置如果剪力墙和暗柱重复布置的话……,剪力墙水平钢筋会按暗柱节点计算,垂直钢筋则在暗柱位置不计算垂直钢筋。

    2011-07-27 09:27:43 

  • 你好:1、两都区别太大了,负筋搭接计算——是与两端的负筋搭接;布置负筋长度计算——是按负筋布置范围计算。 2、暗柱位置如果剪力墙和暗柱重复布置的话——软件里会自动扣减,不会重复计算的。 3、按两种设置分别计算后,把计算的结果对比一下就是你要的量。

    2011-07-27 09:26:26 

  • 前两问,你可参考“弯弯的月亮“ 第三个你要把柱的纵筋改为绑扎,输入加密与非加密就可以计算了