meilirensheng 2011-07-27 10:22:04 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1511查看 7回答
剪力墙结构为什么所有的构件都画好了,到最后画板的时候老是提示不能太非封闭区域布置呢!
不知道哪里出问题了,点画每块板均提示不能在封闭区域布置,然后我就用直线布置了!请各位前辈指点下!谢谢了。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁和墙相交才能形成封闭,可以通过延伸或拉伸来处理,梁拉伸或延伸后需要重新设置一下支座或提取梁跨;布置板除了在封闭的情况下用【点】式画法外,还可以用【直线、矩形】等方式进行绘制。
2011-07-27 10:29:05
-
画墙时你可能没有采取连续画法进行布置墙,在转角处墙没有互相相交到墙中心线,或暗柱的位置没有画墙的原因,检查一下修改后即可,否则导入算量软件里房间装修同样是无法布置的。
2011-07-27 14:25:51
-
是因为梁没有封闭,你把其他构件全部隐藏,看下你画的梁,只有梁的中心线相交才算闭合的,没有闭合的可以通过延伸来进行封闭。延伸的时候你按照状态栏里的提示一步一步操作就可以了。
2011-07-29 16:42:27
-
是因为梁没有封闭,你把其他构件全部隐藏,看下你画的梁,只有梁的中心线相交才算闭合的,没有闭合的可以通过延伸来进行封闭。延伸的时候你按照状态栏里的提示一步一步操作就可以了。
2011-07-29 16:31:43
-
可以把你布置的板删除,点智能布置
2011-07-27 10:26:10
-
是因为梁没有封闭。
2011-07-27 10:26:39
-
那是因为你的墙没有画连续,这样是软件的一个弊端,在图形中墙的定义中有一个虚墙的定义,这个虚墙就是让您的整个图形形成一个封闭的空间这样在画,建筑面积和装饰上就可以简单的多了,这个虚墙是不影响最的的工程量的计算的,事实上没有实际的意义就是让图形形成一个封闭的空间!
2011-07-28 07:35:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看