• L06J002楼48的建筑做法如何套定额,具体做法如下

    具体做法如下:1、8-10厚地面砖,干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道 4、50厚C15细石混凝土填充层随打随抹平(上下配A3双向间距50钢筋网片),中间配加热管,加热管上皮最薄处大于等于30厚,沿外墙内侧贴20*50高挤塑聚苯板保温层,高于填充层上皮齐 5、铺真空镀铝聚酯薄膜或铺玻璃布基铝泊贴面层 6、20厚挤塑聚苯板或详见设计 7、20厚1:3水泥砂浆找平层 8、现浇钢筋混凝土楼板 我是菜鸟,麻烦您把哪几条该套什么定额都说清楚,(山东消耗量定额)越详细越好,谢谢了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从基层到面层 1、20厚1:3水泥砂浆找平层 9-1-1 2、20厚挤塑聚苯板或详见设计 6-3-40/6-3-41中的任一项,换算材料 3、铺真空镀铝聚酯薄膜或铺玻璃布基铝泊贴面层 此项补充材料。(一般情况下地暖用挤塑聚苯板含聚酯薄膜) 4、50厚C15细石混凝土填充层随打随抹平(上下配A3双向间距50钢筋网片),中间配加热管,加热管上皮最薄处大于等于30厚,沿外墙内侧贴20*50高挤塑聚苯板保温层,高于填充层上皮齐 9-1-4+9-1-5换算砼标号及混凝土厚度。钢筋网片4-1-117。加热管套安装8-70至8-73之间合适项目。 贴20*50高挤塑聚苯板,套6-3-60或者6-3-62 1、8-10厚地面砖,干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道 此三项套9-1-169至9-1-171项目,依据瓷砖规格换算。

    2011-07-28 15:44:25 

  • 1、8-10厚地面砖,干水泥擦缝 8-74 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道 4、50厚C15细石混凝土填充层随打随抹平(上下配A3双向间距50钢筋网片),中间配加热管,加热管上皮最薄处大于等于30厚,沿外墙内侧贴20*50高挤塑聚苯板保温层,高于填充层上皮齐 8-21 8-22 5、铺真空镀铝聚酯薄膜或铺玻璃布基铝泊贴面层 6、20厚挤塑聚苯板或详见设计 10-220 7、20厚1:3水泥砂浆找平层 8-18

    2011-07-27 14:51:24 

  • 排队学习,很关注

    2011-07-27 15:42:15 

  • 1、2、3项套相应的地砖块料面层定额子目。4、项套相应的砼垫层、钢筋、及保温。5、6项套相应的保温层。7项套找平层定额。

    2011-07-27 18:00:36 