• 绝缘导线套定额

    ZR-BV-3*35+2*16是套用电缆子目 还是分别套用绝缘导线35mm2和16mm2 两个子目然后再乘以根数呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    BV线就是单根铜芯绝缘导线 应分别套用35mm2和16mm2 两个子目然后再乘以根数

    2011-07-27 14:57:25 

  • ZR-BV-3*35+2*16是阻燃电线,分别计算长度然后套用定额。说明这个回路是由3根35mm2的线盒2根16mm2的线组成。

    2011-07-27 15:03:24 

  • 按套用绝缘导线35mm2和16mm2 两个子目,工程量按单根延长米计算

    2011-07-27 14:54:37 

  • 这是阻燃绝缘导线,不是电缆。 35mm2的按长度*3套子目计算; 16mm2的按长度*2套子目计算。

    2011-07-27 14:54:17 