• 框架梁在剪力墙中的问题

    请问一下,框架梁在剪力墙中是以暗柱做为支座,还是以暗柱所在的剪力墙做为支座,如果是以暗柱做为支座当支座长度小于Lae,应伸到柱边加15d弯折。图中暗柱长450mm梁主筋为C22砼标号C30

    主筋

    问题补充:三级钢是41d=41*22=902mm

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    暗柱长度450,一二级抗震LAE43d大于暗柱长度,故锚固长度伸至暗柱边缘加15D 更正:是框架梁?暗梁是这样的锚固计算,框架梁以剪力墙为支座,暗柱对框架梁不起支座作用,框架梁,框架柱有支座关系,没有框架柱剪力墙来代替框架柱作用。暗梁与暗柱属于二级的对等关系都是剪力墙的内部构件,只对剪力墙起到加固作用。这样说不知道说清楚了没有。

    2011-07-27 17:25:23 

  • 不同的支座有不同的计算结果。

    2011-07-27 16:46:32 

  • 梁应该以墙为支座,因为暗柱也是墙的一部分,梁的主筋应该深入剪力墙内,你的墙画的时候要完全覆盖暗柱

    2011-07-27 17:00:25 

  • 剪力墙是梁的支座

    2011-07-28 01:01:31 