• 剪力墙水平筋与暗柱相交时,未按设置至暗柱边加弯折计算?

    17层住宅楼框剪结构,-1层剪力墙水平筋与暗柱相交时,剪力墙水平筋未伸至暗柱边再加弯折15D,而是净长度加锚固;其余楼层都是伸至暗柱边再加弯折15D。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    17层住宅楼框剪结构,-1层剪力墙水平筋与暗柱相交时,剪力墙水平筋未伸至暗柱边再加弯折15D,而是净长度加锚固;其余楼层都是伸至暗柱边再加弯折15D。-----------原因1:与这道墙有相交的墙,软件默认是外侧水平筋转通计算的; 2:墙端不是暗柱是端柱。

    2011-07-28 07:49:39 

  • 锚固长度够的话他可能就跟锚固走了。

    2011-07-28 08:49:46 

  • 凡是暗柱都要伸入外侧再弯15D,端柱就不一样,只要够锚固长度就行了

    2011-07-28 08:31:49 

  • 你可以在属性中节点的设置中选择为伸到柱边弯折。

    2011-07-27 22:59:09 