le****@163.com 2011-07-28 09:06:57 | 辽宁省 其他专业 | 2409查看 7回答
电缆配管问题
YJV-4*70+1*35电缆穿管管径规范应该多大啊?还有YJV-3*4的?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳YJV-4*70+1*35电缆穿管管径规范应该多大啊? 使用dn100的 还有YJV-3*4 DN25的
2011-07-28 09:09:27
-
大的DN80,小的选DN20就可以了。
2011-07-28 09:33:52
-
你好! 电缆穿管管径不是按规范,是系统图中设计者已考虑了管径
2011-07-28 09:10:25
-
YJV--4*70+1*35------SC100 YJV--3*4 -------SC25
2011-07-28 09:24:48
-
YJV-4*70+1*35电缆穿保护管规格采用DN80~100即可; YJV-3*4电缆穿保护管规格采用DN25即可。
2011-07-28 09:31:09
-
YJV-4*70+1*35电缆穿管管径规范应该多大啊?应在管径80~100,还有YJV-3*4的管径在25~32.
2011-07-28 09:10:40
-
YJV-4*70+1*35电缆穿管管径规范应该多大啊?还有YJV-3*4的? YJV-4*70+1*35电缆穿管管径规范为无弯时最小管径SC50、一个弯最小管径SC65、2个弯时最小管径SC100.YJV-3*4的无弯时最小管径SC20、一个弯最小管径SC32、2个弯时最小管径SC40.具体见09BD1--148页内容。
2011-07-28 09:30:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看