• 电缆配管问题

    YJV-4*70+1*35电缆穿管管径规范应该多大啊?还有YJV-3*4的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    YJV-4*70+1*35电缆穿管管径规范应该多大啊? 使用dn100的 还有YJV-3*4 DN25的

    2011-07-28 09:09:27 

  • 大的DN80,小的选DN20就可以了。

    2011-07-28 09:33:52 

  • 你好! 电缆穿管管径不是按规范,是系统图中设计者已考虑了管径

    2011-07-28 09:10:25 

  • YJV--4*70+1*35------SC100 YJV--3*4 -------SC25

    2011-07-28 09:24:48 

  • YJV-4*70+1*35电缆穿保护管规格采用DN80~100即可; YJV-3*4电缆穿保护管规格采用DN25即可。

    2011-07-28 09:31:09 

  • YJV-4*70+1*35电缆穿管管径规范应该多大啊?应在管径80~100,还有YJV-3*4的管径在25~32.

    2011-07-28 09:10:40 

  • YJV-4*70+1*35电缆穿管管径规范应该多大啊?还有YJV-3*4的? YJV-4*70+1*35电缆穿管管径规范为无弯时最小管径SC50、一个弯最小管径SC65、2个弯时最小管径SC100.YJV-3*4的无弯时最小管径SC20、一个弯最小管径SC32、2个弯时最小管径SC40.具体见09BD1--148页内容。

    2011-07-28 09:30:41 