• 过梁的问题

    您能给我具体讲一下过梁吗,外墙上的门窗要不要布置过梁,距离梁底150的距离要不要布置过梁啊,门挨着剪力墙的情况下过梁的深入长度是不是就是0啊,那么他的钢筋还深入不,是不是也是0 啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    要布置过梁的;是的,是0;钢筋要深入墙体锚固的。

    2011-07-28 11:27:45 

  • 外墙上的门窗如果窗顶不到框架梁梁底时(如你讲的150mm)需要布置过梁的;门挨着剪力墙的情况下过梁的深入长度可以按250mm设置,软件计算工程量时会自动扣除剪力墙内的过梁的,他的钢筋需要伸入剪力墙内锚固的。

    2011-07-28 12:48:57 

  • 要布置过梁的;有过梁,过梁和剪力墙一起浇筑;钢筋要深入墙体锚固的。

    2011-07-28 14:52:58 

  • 你好 外墙上的门窗要不要布置过梁,要看距离梁底的距离有多少和根据结构说明要求选择过梁的尺寸 梁底的距离要是不够放置过梁的情况下 ,一般会用梁代替过梁 一并浇筑的 定义过梁点画,然后点洞口,软件会自动考虑

    2011-07-28 11:32:52 

  • 1、门窗距离梁底还有150是要设置过梁的。 2、门窗挨着剪力墙,在实际施工过程中,是在墙上植筋然后浇筑过梁,钢筋是插入剪力墙的,你可以按正常过梁绘制,不需要考虑深入长度,因为软件在计算的时候会自动扣减的,剪力墙的级别比过梁大,相交部分的体积会算到剪力墙里面的。

    2011-07-28 12:08:46 