• 钢结构涂装

    现在在做一座钢结构桥梁,招标图纸本来钢结构涂装要求 : 1、环氧富锌底漆 80微米厚 2、环氧云铁中间漆 150微米厚 3、聚氨酯防护面漆 100微米,当时我们认为这些都是涂一遍漆,后来问了设计院,他们也说是涂一遍漆的,后来施工图纸出来后有了明确的要求变为:1、二次雾化电弧喷锌铝合金 2、环氧封闭漆一道 3、2道环氧云铁中间漆 每道40微米 4、聚氨酯面漆2道 每道40微米,大概的情况就是1、增加喷锌 2、中间漆和面漆喷漆道数增加了,但是厚度减少了,所以能不能变更 增加点工程款?具体怎么变?

    问题补充:想通过增加道数这个切入口变更

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    完全可以增加费用,因为图纸和招标的内容不同,应该从新报价的,招标时,设计说都是一道是不对的,防腐漆一般每道在40-60um的。就是喷涂也差不多,一遍再厚的话,就会出现流挂了。

    2011-07-30 22:49:35 

  • 完全可以增加费用,因为图纸和招标的内容不同,应该从新报价。

    2011-07-28 17:12:51 

  • 变更了应该重新计价,但须双方确认

    2011-07-29 21:59:06 

  • 投标时设计院说一遍有文字说明吗,环氧云铁中间漆 150微米厚,刷一遍是不可能的,如果只是设计说明中有厚度要求,你们也只计算了一遍,哪也是不能变更的。

    2011-08-02 15:51:30 