• 电力电缆和控制电缆和电线分别有什么不同?

    我这里人防工程的安装工程,有些电力电缆 ZR-YJV-3X70+2X35mm2 ZR-YJV-5X10mm2 电线 BV-3x2.5mm2 控制电缆 KVV-5X1.5mm2 这三者有什么不一样,他们的标注分别表示什么意思?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1:ZR-YJV-3X70+2X35mm2 是阻燃型芯铜芯交联聚乙烯绝聚乙烯绝护套电力电缆5芯电缆(3芯70mm2+2芯35mm2),套定额时候按照电缆截面面积最大的套,这个就套用120mm以内的定额子目。 2:ZR-YJV-5X10mm2是阻燃型芯铜芯交联聚乙烯绝聚乙烯绝护套电力电缆5芯电缆(5芯10mm2)套电缆定额子目截面面积35mm以内的定额子目。 3:BV-3x2.5mm2是铜芯聚氯乙烯绝电线(3根2.5mm2)。套2.5mm电线的定额子目。 4.KVV-5X1.5mm2是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆5芯(5芯1.5mm2),一般来说带:"K"字母的电缆都是控制电缆,它有专门的定额子目,与上面的两种电缆定额子目不同,上面两种电缆套定额是以截面面积划分的,控制电缆是定额子目是按“芯”划分定额子目的。另外电缆头的定额子目也是分开的。

    2011-07-28 22:17:02 

  • 连接的设备和作用不同。

    2011-07-28 20:36:52 

  • ZR-YJV-3X70+2X35mm2 阻燃交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆3根70平方的加2根35平方的。 ZR-YJV-5X10mm2阻燃交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆5根10平方的。 电线 BV-3x2.5mm2铜芯聚氯乙烯绝缘电线3根2.5平方的。 控制电缆 KVV-5X1.5mm2聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电力电缆5根1.5平方的。

    2011-07-28 20:37:26 

  • ZR-YJV-3X70+2X35mm2 是阻燃型芯铜芯交联聚乙烯绝聚乙烯绝护套电力电缆5芯电缆(3芯70mm2+2芯35mm2) ZR-YJV-5X10mm2是阻燃型芯铜芯交联聚乙烯绝聚乙烯绝护套电力电缆5芯电缆(5芯10mm2) BV-3x2.5mm2是铜芯聚氯乙烯绝电线(3根2.5mm2) KVV-5X1.5mm2是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆5芯(5芯1.5mm2)

    2011-07-28 20:42:43 

  • 1.ZR是阻燃型 2.YJV是铜芯交联聚乙烯绝聚乙烯绝护套电力电缆 3.BV是铜芯聚氯乙烯绝电线 4..KVV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电力电缆 5.电缆中的?*? 前面是同一电缆中相同规格的根数 后面是电缆的规格 6.电线中的?*? 表示方法同电缆表示方法

    2011-07-29 09:32:31 

  • 一看标注字幕,二看用途,三是积累,单纯字面分析很难区分,仅供参考

    2011-07-31 10:25:05 