• 关于软件中的编辑钢筋

    今天我将图纸上的首层首先绘制到了软件上,我先绘制出了剪力墙(暗柱),梁,然后我想查看钢筋信息点击编辑钢筋栏,我点击了GJZ,出现的这样的信息:全部纵筋 层高-本层露出的长度-节点高度+锚固=4450-500-400+29d,插筋=本层露出长度+搭接+插筋锚固长度=500+41d+1.5*29d 这个什么意思啊?怎么和一般算量方法不一样啊 层高和本层露出长度那个知道 400应该是板厚,但是此时我并没有设置现浇板啊的板厚啊 下面的锚固长度又是怎么回事啊 还有41d和29d应该是锚固长度 但是我在工程信息填写的时候混凝土都是C30的 而且我这个直径都小于25的 怎么会出现这个锚固长度呢?怎么回事究竟?希望广联达用户朋友们帮我解答一下啊 谢谢 麻烦详细一点啊 拜谢啊

    编辑钢筋

    露出长度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:插筋=本层露出长度+搭接+插筋锚固长度=500+41d+1.5*29d 这个什么意思啊?从这里的41d、1.5*29d可以看到你定义混凝土强度等级是C35,不是C30,可以查到。 你说的400应该是板厚,这个不一定是板厚,软件里说的是节点高度,也可以是梁的高度。 软件里只要你把相关的设置、钢筋信息输入正确计算是没有问题的

    2011-07-29 07:03:51 

  • 插筋=本层露出长度+搭接+插筋锚固长度=500+41d+1.5*29d 这个什么意思啊? 本层露出长度=500,钢筋在基础上或本层露出的长度(钢筋接头位置是相互错开的) 搭接=41d 插筋锚固长度=1.5*29d 钢筋在基础内的锚固长度 在建立工程信息时输入了混凝土强度等级,软件自动进行计算了。另外在计算设置中对不符合的项目可以重新进行设置。

    2011-07-29 05:10:18 