南苑 2011-07-29 09:11:19 | 天津市 其他专业 | 453查看 4回答
梁的原位标注中上部钢筋在每跨内有12根全部是通长的,可集中标注中的2根通长筋是怎么回事
None
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不存在怎么回事的问题,当原位标注与集中标注,都标注有钢筋信息,按照“原位标注优先于集中标注”的原则,是按原位标注施工,软件也是按原位标注计算(即使原位标注与集中标注都输入有钢筋信息)。
2011-07-29 09:16:22
-
集中标注中的是通长搭接计算,原位标注的是单跨锚固。
2011-07-29 09:13:29
-
图集规则 按原位标注
2011-07-29 09:14:00
-
梁集中标注仅代表这根梁在一般情况下的配筋 当图中有原位标注时,以原位标注优先,以你的情况来说 就是原位12根钢筋为梁的上部通长筋
2011-07-29 13:24:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看