• 八、钢筋工程量计算:

    湖北2008年建筑工程消耗量定额第三章之工程量计算规则第八条:钢筋工程量按以下规定计算:1、钢筋工程应区别现浇、预制构件不同钢种和规格。分别按设计长度(指钢筋中心线)乘以单位重量,以吨计算。 依这条描述,现审计方提出现浇构件钢筋的长度只能计算从轴线到轴线的长度(或设计构件的长度,不考虑其搭接锚固与弯钩。 而现实施工工艺和验收规范与图集做法上都有锚固要求的。 审计方要求是按消耗量定额计算规则计算, 请问 1、他的处理是否合理?2、计算规则中所描述“设计长度(指钢筋中心线)”如何定意?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好!不能说他的处理没道理,因为他是按定额来执行的。但这个钢筋中心线的前提还是设计的长度,设计者当然是按图集与规范来设计的,所以当然要考虑搭接锚固与弯钩。而且结算是以实际发生为依据,是他们断章取义了

    2011-07-30 09:17:57 

  • 当然要加锚固和弯钩了,要不然钢筋怎么能固定呢,按设计的图纸尺寸,图集要求怎么做就怎么计算,审计应该计算实际工程量。

    2011-07-31 20:53:16 

  • 支持楼上的说法

    2011-07-31 07:18:38 