• 图纸上有个问题

    我在拿到设计院一份图纸后、发现、设计院设计的KL配筋为什么都是上部筋比下部筋大、我真的不明白是什么意思、我觉得KL应该是受拉的力要比受压的大吧、谁能给我解释一下、谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架梁上部钢筋比下部钢筋配置大,这是多跨连续梁设计的,如果是单跨的框架梁,那是下部配筋要比上部配筋的,但多跨于单跨的受力是不一样的,所以多跨连续的框架梁有些是上部钢筋比下部钢筋大的。

    2011-07-30 09:37:47 

  • KL下部钢筋基本上都是通长的,而上部钢筋支座处一般是三分之一跨长不是通长的,支座处的钢筋比下部钢筋直径大很正常的。

    2011-07-30 09:37:57 

  • 设计院是根据受力情况进行配钢筋的,一般不会错

    2011-07-30 10:17:57 

  • 你见的还没我见的那个奇怪···{wkzl}

    2011-07-30 19:51:21 