鑫晴~ 2011-07-31 10:20:57 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 402查看 4回答
梁支座的问题
梁的集中标注为:KL8(4A)300*600...请问一端悬挑的端点是支座吗?如果是的话那么就是5个了,是不是需要自己去调梁的支座啊?谢谢!问题补充:原位标注的时候是显示的5跨,但是图纸要求的是4跨,不一样所以请问是否需要调?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 4A的意思是4跨,悬挑端不另算一跨。原位标注时的确显示5个跨号,但是不需要调整。显示4个才说明缺少支座。4A应该是4个支座就没问题(点原位标注后面的的重提梁跨的下拉三角,设置支座,选中梁即可查看修改支座)
2011-07-31 11:59:23
-
这是四跨一端带悬挑的,如果是B的话就是两端带悬挑的,你这个就是四跨,四个支座加上一段悬挑部分的梁。不用自己调,在原位标注软件会自动调整的。
2011-07-31 21:04:56
-
KL8(4A)300*600:共有4跨,一端是悬挑的,为什么要调支座呢?呵呵,对悬挑端做了原位标注,但并不能说是就有5跨,两者并不矛盾的
2011-07-31 10:24:32
-
端点没有支座的
2011-07-31 15:56:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看