• 江苏省超高模板问题

    请问下,江苏省模板超高费计算规则是什么,有没有文件规范什么的,有的话麻烦提供下。举个例子4.6米层高的房子,5*5米的板模板量是不是就是5*5*2=50M2的模板量?我看广联达图形算量里就有2个工程量,一个是模板的量5*5=25M2,还有个是超高模板的量5*5=25M2。请专家指教下!谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在江苏不需要计算超高模板工程量,我们江苏的超高模板只需要调整系数就可以了 附规则如下 3、模板工作内容包括清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模、集中堆放、场外运输。木模板包括制作(预制构件包括刨光、现浇构件不包括刨光):组合钢模板、复合木模板包括装箱。 4、现浇钢筋混凝土柱、梁、墙、板的支模高度以净高(底层无地下室者高需另加室内外高差)在3.6m以内为准,净高超过3.6m的构件其钢支撑、零星卡具及模板人工分别乘以下系数。但其脚手架费用另按脚手架工程有关规定执行。 增加内容 层高在 5m以内 8m以内 12m以内 12m以上 独立柱、梁、板钢支撑及零星卡具 1.10 1.30 1.50 2.00 框架柱(墙)、梁、板钢支撑及零星卡具 1.07 1.15 1.40 1.60 模板人工(不分框架和独立柱梁板) 1.05 1.15 1.30 1.40 注:轴线未形成封闭框架的柱、梁、板称独立柱、梁、板。 5、支模高度净高是指 ①柱:无地下室底层是指设计室外地面至上层板底面、楼层板顶面至上层板底面; ②梁:无地下室底层是指设计室外地面至上层板底面、楼层板顶面至上层板底面; ③板:无地下室底层是指设计室外地面至上层板底面、楼层板顶面至上层板底面; ④墙:整板基础板顶面(或反梁顶面)至上层板底面、楼层板顶面至上层板底面。

    2011-08-01 13:12:58 

  • 模板在计算的时候,有模板工程量,如果支模高度超过一定的高度就会计算超高,很多地区是超过3.6米就计算超高,你看一下计算设置,柱里面的超高计算规则怎么选的,那里面有计算超高的规则,你看看就明白了。

    2011-07-31 20:46:35 

  • 计算模板的超高面积套定额及计算模板的面积套定额

    2011-07-31 11:47:30 