ZXDLOVEGY 2011-07-31 15:53:09 | 北京市 安装 | 821查看 4回答
弱电问题 陕西 谢谢
情况是这样的;1台19英寸的标准机柜 (内配计算机网络交换机 、48端口的网络配线架、200对音频配线架) 我所做的预算如下(挑出几个存疑的): 12-133 42U网络机柜 12-402 计算机网络交换机 12-14 配线架安装打接 12-14 跳线架安装打结 12-105 通信电缆敷设 12-8 5UTP敷设 12-12 制作和卡接跳线线缆 跳线卡接 问题如下:我想问一下,1、以上是否正确;2、由网络机柜中的 配线架至各楼层信息插座的连接单独又套用了12-12是否正确( 网线两端都需要卡接呀);3、电话线由跳线架出来至各楼层电 话配线箱的接线是否应再记取一遍12-12(电话线两端都需要卡 接呀);暂时有以上问题请各位帮忙,先谢了!问题补充:我刚刚又考虑了一下 ,跳线 卡接 不应 再套了:因为,我买的设备若安装肯定包括接线安装的,网线接口或电话插座的工作内容已包含接线 我 想 最后那一个 接线卡接 可以 不用 考虑 ,看看 还有没有 其它 什么 想法 各位 朋友
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按以上套的子目及理解就是正确的。
2011-08-01 07:23:21
-
你的分析和理解是对的,可以这样套相关定额子目。 电话机末端引线的水晶头不用计算,属于用户自理;有线电视末端出线插头也是同样不予计算的,属于用户自理。
2011-08-01 08:37:07
-
你好, 可以按你的理解套上述定额子目,但注意设备、主材调价。
2011-08-01 08:48:04
-
你理解套上述定额子目应该没有问题,跳线安装应该保留着
2011-08-02 13:37:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看