fyx 2011-07-31 23:35:50 | 江苏省 其他专业 | 534查看 4回答
吊筋高度和箍筋高一样吧
钢筋10.0吊筋高度和箍筋高一样吧?是布置在主梁上,那就和主梁一样高
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的 都是主梁高减两个保护层
2011-07-31 23:56:58
-
钢筋10.0吊筋高度和箍筋高是一样的,是布置在主梁上,那就和主梁减去吊筋的砼保护层后是一样高的。
2011-08-01 05:44:29
-
钢筋10.0吊筋高度和箍筋高一样吧?有时一样,有时不一样的,如果次梁截面小,吊筋也小,吊筋应该是随着次梁走的。 是布置在主梁上,那就和主梁一样高。当然是布置在主梁上。应该是与次梁高一样就是梁高减两个保护层。
2011-08-01 08:08:50
-
根据图纸要求来设置就可以!
2011-08-01 07:56:59
-
在梁平法施工图中,例如有2跨,一跨较长,一跨较短。较长跨上部都是4c18的受力筋,短跨为(4c18),所以,它们的在梁中的位置一样吗
-
布筋分析里面如果规格不一样可以看出;如果规格一样的话间距好像有变化,标注是没有变化的,也就是说布筋分析里面显示的信息是不对的,怎么回事?
-
相同的负筋都不包括支座宽,布置在不同跨(跨长一样),钢筋的净长为什么不一样?
相同的负筋都不包括支座宽,布置在不同跨(跨长一样),钢筋的净长为什么不一样?问题补充:计算的结果是有的包含支座宽度,有的不包含支座宽度
-
特别标明部分钢筋的拉筋、箍筋标注是多少,全是C14@120吗问题补充:c8@100是拉筋,C10@100是箍筋,阴影部分的拉筋也是C14@100的吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看