yingweifan 2011-08-01 07:48:31 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 450查看 6回答
这是温度筋吗?
各位专家好: 我的图纸结构总说明关于板的内容有这样一句 屋面板跨中上部增设A6@150钢筋网,两端与支座负筋搭接各200。 请问专家这是温度筋吗?怎么设置。请说的详细一些,最好有截图。我刚刚学造价。非常感谢。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
屋面板跨中上部增设A6@150钢筋网,两端与支座负筋搭接各200。这是温度筋,在受力钢筋中定义,钢筋类型选择温度筋即可;
2011-08-01 07:50:19
-
这是温度筋,在板的受力筋里面建立构件,构件类别选择温度进。在属性中修改温度筋与负筋的搭接长度150为200,然后按照布置板受力筋的方式布置温度筋。
2011-08-01 07:55:04
-
图纸图给我看下,我告诉你!
2011-08-01 07:54:32
-
屋面板跨中上部增设A6@150钢筋网,两端与支座负筋搭接各200。 请问专家这是温度筋吗?怎么设置。请说的详细一些,最好有截图。我刚刚学造价。非常感谢。可以用温度筋来处理,定义及画法都与板受力筋是一样的,注意在定义时把属性改为温度筋就行,然后是在计算设置中与板负筋搭接设置值改为200,软件默认的是150
2011-08-01 07:59:15
-
是温度筋没错的,按板的受力筋布置选温度筋与与跨支座加强筋相连接搭接200MM。
2011-08-01 08:23:09
-
是的!这个我在现场看过!
2011-08-01 08:09:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看