• 线路敷设问题

    1、有个工程的线路敷设是这样的:它没有穿PVC管敷设,而是在墙上挖槽敷设的,电线的型号是BVVB2*2.5,塑料护套线。敷设好之后再用水泥砂浆覆盖,这个应该套用什么定额?我是浙江省的。谢谢回答! 2、还有个问题就是:电话机插座和电视机闭路线插座一起的插座应该怎么去套用定额?谢谢回答!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、墙上开槽和敷设线路以后的填补,可以套墙面剔槽及填补的相关定额子目。如所执行定额中没有此类子目时,一是可以借套修缮工程定额中的子目;也可以进行开槽和填补工作的工料分析自行编制补充子目处理;还可以按照据实签证确认所发生相关工料费签证单的方式解决。 在此随便提一个异议:如果是正规正式工程的安装时,导线是不允许直接敷设埋于墙内的。 2、通讯电话和有线电视的末端插座合为一体的插座安装时,应该套通讯电话终端插座二位或者三位的相关定额子目,并据实输入主材单价即可。

    2011-08-01 09:26:39 

  • 1、补充定额有开槽的项目 2、开关插座子目替换主材

    2011-08-01 08:59:08 

  • 1.这个你套线路开槽的定额, 2.好是套电话机的插座,主材单价按照电话机插座和电视机闭路线插座一起的价格好了