人稻草 2011-08-01 11:08:51 | 福建省 其他专业 | 576查看 7回答
外墙内侧做20厚的保温砂浆
请问下大家: 图纸上写:“外墙内侧做20厚的保温砂浆” 1:外墙的电梯井内壁要不要做保温? 2:门窗洞口以及外墙内侧所对应的柱的三侧是否要做保温? 3:墙身节点详图中显示空调板底也做保温砂浆,这为什么也要保温啊,不是露天的吗?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳外墙 内保温 的做法 就是有外墙的地方 内侧全部要做保温。 门窗洞口以及外墙内侧所对应的柱的三侧也要做保温 墙身节点详图中显示空调板底可以不做保温砂浆 这是我个人的理解。
2011-08-01 11:25:26
-
图纸上写:“外墙内侧做20厚的保温砂浆” 1:外墙的电梯井内壁可以不做保温的。 2:门窗洞口以及外墙内侧所对应的柱的三侧也是不需要做保温的。 3:墙身节点详图中显示空调板底可以不用做保温砂浆,是露天的是可以不用做的。
2011-08-01 11:12:08
-
都要做哈,按照设计来,原因嘛就是这些地方都是热桥
2011-08-01 11:09:52
-
按照设计要求布置计算,也不存在“为什么”,因为设计对建筑物的设计是最发言权的。
2011-08-01 11:11:02
-
外墙内侧做20厚的保温砂浆--只要是外墙 就应该做;
2011-08-01 11:09:47
-
我理解:应该是非采暖房间的外墙内侧做20厚的保温砂浆。
2011-08-01 11:15:52
-
你看看你的空调板是不是飘窗板
2011-08-01 17:17:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看