漠雨 2011-08-01 11:57:54 | 河南省 其他专业 | 2351查看 1回答
柜式消防离心风机,电动排烟风口,排烟防火阀分别该套该套那个定额字母
柜式消防离心风机(风量25000CMH,全压250Pa,功率5,5KW),电动排烟风口800*800,280度排烟防火阀1500*800,单层百叶风口2000*400,防雨百叶2000*700,分别应该套那个定额子母? 谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳离心风机:9-4~9-9,再套用电机检查接线子目,电动排烟风口:按材质套用相应风口定额子目,以及电机检查接线子目。防火阀如果成品按9-206~9-209,不是成品要套用9-183子目。百叶风口和防雨百叶按成品材质套用风口。目前的通风空调工程中的风口、防火阀等都是按成口考虑的,计价时按市场价计入未计价材。风机和风口都不含支架的制作安装,如有另计。 风机的型号对应:指风机叶轮的直径。5#直径500mm、7#直径700mm、10#直径1000mm、16#直径1600mm、 20#直径2000mm。 回复:防火阀500*350套用9-206,电机检查接线2-632,就是接电源线。
2011-08-01 12:09:04