请问梁上标注(+1.000)如何处理?
请问梁上标注(+1.000),是不是梁标高为层顶标高+1.000,那么对应的剪力墙和柱子是不是要跟着增高呢?原来图上剪力墙和柱子没有特殊提示表明需要增高的
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁上标注(+1.000),是梁标高为结构层顶标高+1.000,那么对应的剪力墙和柱子不随梁标高的增加而增加,仍按原设计标高。有凝问时,应和设计人员联系。
2011-08-01 16:29:34
-
只是梁的标高为层顶标高加1.0米。
2011-08-01 16:27:24
-
图纸上标的是梁,那就只有梁的部分加高就好了!
2011-08-01 16:36:22
-
梁上标注(+1.000), 是梁标高为层顶标高+1.000, 对应的剪力墙和柱子是不是要跟着增高,要看具体的设计图了,一般来说 柱子是要相应提高的;
2011-08-01 16:27:35
-
墙就不用调高,它识别计算的是与梁重叠那部分的扣减。柱就要看设计是怎样的了,要按设计要求定义标高。
2011-08-01 16:29:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看