BHX691215 2011-08-02 07:31:28 | 黑龙江省 其他专业 | 345查看 4回答
关于现场钢筋加工
大家好: 现浇板钢筋为直径8和10的二级钢时,其端头是否要带弯勾?谢谢。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照抗震结构施工规范是需要加180°弯钩的。
2011-08-02 07:33:20
-
现浇板钢筋为直径8和10的二级钢时,其端头是否要带弯勾?谢谢。不需要做的。一般只是一级钢做弯勾的。
2011-08-02 08:01:40
-
现浇板钢筋为直径8和10的二级钢时,其端头是否要带弯勾? 现浇板钢筋为直径8和10的二级钢筋时,其端头可不做弯勾。
2011-08-02 08:00:32
-
当负筋或上层筋在支座位置的直锚长度小于锚固长度时应增加90°弯钩弥补足锚固长度,当为负筋时不在支座的位置应有90°弯钩,弯钩的长度是板厚度-上保护层-下保护层。 建议你看看04G101-4《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土楼面与屋面板)图集
2011-08-02 08:17:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看