框架梁上部钢筋搭接长度
框梁上部钢筋搭接长度是否需要按照03G101-1 34页的 纵向受拉钢筋搭接长度来计算。如果是50%的接头,就是1.4Lae,但是框梁上部筋应该受压吧,不知道到底应该怎么计算,请高手说明下。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:应该是按照03G101-1 34页的 纵向受拉钢筋搭接长度来计算。如果是50%的接头,就是1.4Lae。33页中是非抗震要求时的锚固和搭接的做法。 在计算搭接长度时不考虑受拉或者是受压。只要是受力筋都是这样的,只考虑抗震与不抗震。(墙里的竖筋有特殊要求做法不同)
2011-08-02 09:24:34
-
按照受压的钢筋计算搭接长度,不用乘系数。
2011-08-02 08:20:51
-
还是按受拉钢筋计算搭接长度
2011-08-02 08:22:20
-
如果是支座负筋的话他只是和架立筋搭接在抗震结构中1.4Lae。
2011-08-02 08:29:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看