• 框架梁上部钢筋搭接长度

    框梁上部钢筋搭接长度是否需要按照03G101-1 34页的 纵向受拉钢筋搭接长度来计算。如果是50%的接头,就是1.4Lae,但是框梁上部筋应该受压吧,不知道到底应该怎么计算,请高手说明下。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:应该是按照03G101-1 34页的 纵向受拉钢筋搭接长度来计算。如果是50%的接头,就是1.4Lae。33页中是非抗震要求时的锚固和搭接的做法。 在计算搭接长度时不考虑受拉或者是受压。只要是受力筋都是这样的,只考虑抗震与不抗震。(墙里的竖筋有特殊要求做法不同)

    2011-08-02 09:24:34 

  • 按照受压的钢筋计算搭接长度,不用乘系数。

    2011-08-02 08:20:51 

  • 还是按受拉钢筋计算搭接长度

    2011-08-02 08:22:20 

  • 如果是支座负筋的话他只是和架立筋搭接在抗震结构中1.4Lae。

    2011-08-02 08:29:39 