• 转折梁抗扭钢筋总是不对

    有些梁为转折梁,如果梁配置抗扭钢筋或是构造钢筋,如N4B14,经过汇总查看钢筋后,总是出现抗扭钢筋一侧为第一跨至最后跨(配筋没错),另一侧总是在第一跨至转折的地方就锚固了,没有通到最后跨支座(配筋长度不对),每层都这样,这个问题有没人碰到过呢??

    折梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:软件计算是对的,侧面纵筋以及主筋都是外侧连续通过的,内侧在折角处相互锚固,不可以同外侧一样连续通过去的。 只要你定义了,就会有的。

    2011-08-02 09:09:55 

  • 编辑钢筋锁定处理。

    2011-08-02 09:03:12 