41****@qq.com 2011-08-02 09:04:36 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1964查看 1回答
吊筋、构造拉筋
结构设计中吊筋的构造: 吊筋底部各宽出此梁两端各50mm。 当主梁高度≤800时,吊筋角度取45;当主梁高度>800时,吊筋角度取60。 吊筋上端水平锚固为20d。 梁侧面钢筋如02G101-1图集62页所示 要求1.侧面钢筋间距≤200现浇板地算起 2.当梁是公平法中卫注明侧面钢筋且梁腹板高≥450按上构造配筋 3.拉筋同箍筋直径 其间距为梁所在跨间距的两倍 4.梁纵筋净距 上纵C′≥30且≥1.5d 下纵C≥25且≥d 我想问这样的情况下钢筋信息呢?请说详细点 谢谢!~
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请你再组织一下,重点描述一下问题核心? 哦,是这样的呀,图纸说明是设计人照搬的设计规范条文,是针对设计人的,咱们只是照图纸标注的吊筋计算,没有标注就不计算。 梁的侧面筋也要按照图纸标注计算,有没有是设计人找这个条文规定计算后标注的,拉筋规格砼箍筋,间距是箍筋间距的2倍 底4条是指的纵筋的间距,达不到这个数据就需要将钢筋按两排或三排布置,这也是设计人的范畴。 图集是供设计、施工共同使用的,说明条文针对设计的较多,咱们只能按照图纸标注计算,图纸中的节点构造,咱们可以参照图集标注、说明处理。
2011-08-02 09:23:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看