linchongguanjing 2011-08-02 11:12:22 | 山东省 其他专业 | 1881查看 2回答
桩承台脚手架
做了一个承台基础的工程CTj-1,1100,-7.500,用广联达算量2009画图,计算结果有脚手加,算式:周长+3.6米*1.1米,现在我不明白,不足1.2米应不应该计取脚手架
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果基础的底面积大于20平方的话,可以参照施工组织设计计取基础脚手架的!
2011-08-02 11:21:49
-
你好! 不到1.2可以不计取,定额章节说明有说明的 你自己套了脚手架的子目,软件是根据你的代码来计算的
2011-08-02 11:14:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看