• 机组控制线的问题

    系统图中,从配电柜引出YJV-0.6/1kv-4*50+1*25电力电缆到机组(机组为73Kw,190A), 我想请问的是,电力电缆可以做控制线吗?不是应该用控制电缆控制机组吗? 可以的话,需要用这么大的电缆吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先,你所描述的该情况是由配电柜引电力电缆至机组,这里的电力电缆应理解为为机组进行配电提供动力的保障,而非对机组进行控制作用; 你所描述的机组为73KW,应首先计算不计效率额定电流:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ=0.85,计算出额定电流I=130.49A,如果电动机工作效率为95%计,则计算出额定电流I=137.36A;你所提供的190A不知道是什么数据,是系统图上的数据?根据电流选取电缆截面积,如果按照你提供的线缆芯截面积50mm2计算得话,考虑环境温度高于25°,且该电缆有穿管敷设的情况,则用经验公式计算出:50×3×0.9×0.8=108A,满足不了电动机的负荷需求,则应该选取大一号电缆70mm2计算出:70×3×0.9×0.8=151.2A,满足电动机负荷需求,所以本人认为该电动机选用YJV-0.6/1kv-4*70+1*35比较合适,如果是按照你提供的190A的话,那就得选择YJV-0.6/1kv-4*150+1*75比较合适了。 电缆截面积载流量经验计算公式,你可参照以下网址:http://zhidao.baidu.com/question/246841413.html

    2011-08-03 20:19:02 

  • 这个是机组的动力配电电缆不是控制电缆的,控制电缆还应该有专门的设计,是在控制柜哪里引到机组的,动力配电是保障供电,控制电缆是控制启停的

    2011-08-02 16:57:49 