只是造价员! 2011-08-02 19:08:46 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 1161查看 2回答
人防地下室顶板厚度与一层配筋图中的板厚度标注不同,请问是按人防板厚度还是按一层配筋图中板厚度?谢谢!
None
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳原则上应该按结构标注为准,但涉及到人防构件,也不能忽视人防的重要性,此问题应该询问设计单位,在没有得到答复的时候 做预算有个浅规则 就是以大的计算工程量
2011-08-03 07:57:31
-
一般是应以结构图中标注为准。(按一层配筋图中的板厚为准)
2011-08-02 19:14:31