• 动消防灭火的进哦 三通四通 法兰 卡箍 基本部分

    由于工作需要最近接触消防部分 但没见过工地和实物基本什么都不懂!问题比较多 不好意思 1、 我想问下卡箍 法兰都是应用于连接什么的? 2、卡箍与法兰的作用是不是一样的? 3、还有都有什么构件自带法兰 ? 4、接头用不用法兰 ? 5、我试着算过一个简单的楼 但是发现别人算量里有风机 但系统和平面图上没有看到 这个风机是不是必备的设备?若是 做消防都要有哪些基本必备的设备?还有就是电气(烟感、温感的)是不是只起报警作用通过联动到水再灭火? 6、他们算管径时DN80以下的三通四通基本没有 我却算出好几十个 是不是小管径的不用算? 7、用广联达安装算量会自己出三四通 这个软件算量有什么弊端? 希望大大们多多指点 越详细越好 若要发网站或连接啥的 希望实用性够高 谢谢!您辛苦了!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、卡箍 法兰都是应用于连接管道、管件或器材的 2、卡箍主要用于没有法兰管道、管件的连接,操作简便快捷、密封性好、互换性好、维修方便;法兰连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,施工麻烦,密封性好、互换比较麻烦、维修不方便; 3、有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接,如法兰阀门等; 4、接头一般不用法兰,有的管件和器已经自带法兰的,连接就需要法兰; 5、设计有分机,就计算风机;基本消防设施,具体看图纸设计如消防水池、消火拴、灭火器、喷淋设置、防火卷闸门、防火门、火警控制器、消防水泵等;是的,你的理解是对的,感烟、感温探测器作用只是报警作用; 6、管道的三通、四通等管件,定额已经包含,与管径大小没关系,你计算出,主要是看含量。含量不够可以调整数量和单价; 7、广联达安装算量会自己出三四通,数量只是参考,安装软件算量弊端,没用过,没法回答你,哈哈,见谅了;