• 关于设计图双向板、单向板问题及理解

    【详附图1】B29为单向板,单向板横向未画出的底筋按设计总说明的【详附图2】计算,而不是按楼板配筋图【详附图3】计算;单向板除横向底筋信息不按楼板配筋图【详附图3】计算外,其它信息应按楼板配筋图【详附图3】计算。请问我这样理解是否正确?如不正确请各位解释给小弟知道,谢谢!

    总说明

    设计总说明

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 说明的意思是单向板和双向板的分布筋除图中注明外,均按8布置;底筋和负筋等受力筋图中未画出按照8@180布置。

    2011-08-03 09:37:51 

  • 该板底筋X与Y方向都是A8-180,面筋Y方向为跨板受力筋K10,X方向为分布筋A6-200,分布筋钢筋信息在K10中定义,画图时无需画分布筋. 希望能帮到你!!!

    2011-08-03 15:19:52 