• 请问这个wkl-9的原位标注怎么输入

    这个梁两跨 带一边悬挑。在那两跨下面 都标有 11c25 4/7 和 a10@100(4),,但是这两个信息并不是在一块 我觉得11c25 4/7是下部钢筋 可以在原位标注中输入 但是 a10@100(4)怎么输入 ,注意11c25 4/7 和 a10@100(4) 中间隔了一道次梁 它不是支座 谢谢

    次梁

    跨下

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种只有手工计算了; 就是这一跨的从次梁至右支座的箍筋由A8@100(4)变为A10@100(4),做了加强处理;你看你的图,紧挨的这一跨一样,左支座至第一道次梁的箍筋由A8@100(4)变为A10@100(4),也做了加强处理;这种一般手工计算,按长度计算出A10钢筋的算量、长度,扣减图形里算的A8@100(4)的工程量即可;

    2011-08-03 10:02:37 

  • 这个是局部箍筋加密啊。前面那个是下部加强筋啊。