• 修改钢筋锚固长度

    你好,我请教一下,11G101中HRB400 C40 一级抗震,锚固33d,但软件中默认为搭接37d,构件梁;我按33D*修正系数1.15后应是37.95d才对,如何能改在38d,能指导一下吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    修正系数

    软件算的是对的

    要查询的是非抗震基本锚固长度 lab   而不是一级钢筋的labe

    你钢筋还是大于25的吧   还要乘以1.1

    2014-06-19 11:42:43 

  • 直接修改软件默认值,重新计算。

    2014-06-19 11:44:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!