• 梁或着圈梁拐角处钢筋是通长通过,还是互相锚固呢,地下没有柱的情况下

    梁或着圈梁拐角处钢筋是通长通过,还是互相锚固呢,地下没有柱的情况下 钢筋搭接电扎压力焊不用算搭接长度吗?1.2laE是什么意思啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁或着圈梁拐角处钢筋是通长通过,还是互相锚固呢,地下没有柱的情况下 梁在拐角处钢筋是互相锚固的,圈梁在拐角处一般是通长通过,(也有互相锚固)。 钢筋搭接电扎压力焊不用算搭接长度吗?1.2laE是什么意思啊 钢筋搭接电渣压焊时,要计算焊接接头,不再计算搭接长度,1.2LAE是1.2倍的搭接长度。

    2011-08-03 12:35:23 