• 连梁暗撑箍筋计算怎么会翻倍?

    偶然的机会见到某个人做的工程,连梁洞口宽为1200mm,高为1600mm,暗撑纵筋为4C22,箍筋A8@100/200, 在钢筋2009中,暗撑纵筋为4C22,暗撑箍筋录入为C8@100/200;计算结果纵筋为8C22,箍筋为68C8,箍筋正确结果个人觉得应为34C8,不知是何原因能导致多算了一半?实在让人费解!!! 注:对方广联达为2011年5月份的版本,锁为正版锁,箍筋录入能确定其录入为C8@100/200

    问题补充:肢数忘说明了,肢数是2肢箍, 对于2楼的回答,就算肢数我录入的4也不会计算出68根啊,顶多计算的是34个大箍,34个小箍啊,34怎么着也不至于看成68啊?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 你先选择构件后再查看当前构件的钢筋信息,还有@100/200,软件是做了全加密理解计算的

    2011-08-03 12:49:19 

  • 箍筋是可以输入肢数的,应该是输入双肢箍就可以,要是输放四肢箍就多一倍。

    2011-08-03 13:21:52 

  • 答案同楼上 是不是 肢数错了

    2011-08-03 13:55:06 

  • 箍筋应按给定的输入肢数。纵筋按实输入就对了!

    2011-08-03 14:37:08 