• 电缆套项问题

    YJV-4*25+1*16电缆套项数量是92米,补主材数量92米对吗?用不用在加什么系数或损耗率?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先要考虑预留,比如配电箱内预留(箱柜半周长)、电缆终端头预留(参见定额附表应该是1.5m)、如果是沿线槽内敷设需加2.5%电缆敷设的张弛度、交叉系数(穿管时不计),还有就是定额损耗率为1%(软件会自动带出)。电缆实际用量=箱柜半周长+终端头预留+电缆长度+2.5%敷设驰度+1%损耗。

    2011-08-04 10:19:16 

  • 补充主材时为92米*1.025=94.3米,(2.5%为电缆敷设的张弛度、交叉系数),含量为1.01(电缆损耗为1%),即电缆总长度=92*1.025*1.01=95.243米;

    2011-08-03 13:59:08 

  • 是清单的话就按照92米好了损耗率已经考虑在定额中了,如果是你自己算量的话和配电箱接点处留配电箱半周长预留量就可以了不需要搞的那么清楚,

    2011-08-03 13:48:26 

  • YJV-4*25+1*16电缆套项数量是92米,补主材数量92米对吗?用不用在加什么系数或损耗率? YJV-4*25+1*16电缆套项数量是92米,补主材数量92米 不对要加 损耗率的 YJV-4*25+1*16电缆套项数量是92米,已经包括2.5%为电缆敷设的张弛度、交叉系数),

    2011-08-03 17:47:11 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题