• 防火隔离带

    屋顶与外墙交接处,屋顶开口部位设防火隔离带是什么意思,这个位置是什么位置,屋顶上都有女儿墙。

    问题补充:屋顶与外墙交接处,屋顶开口部位,这两个位置是什么部位?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是公安部颁发的:公通字[2009]46号《关于印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰 防火暂行规定》文件中第三章屋面、第九条的要求:屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。 这个位置在屋面现浇板向上高度大于500,沿女儿墙一周设置封闭的防火隔离带; 屋面墙体有开口的部位,就是说女儿墙不连续,有开口,开口部位要做防火隔离带,主要是为了防火隔离带是一个封闭的;

    2011-08-03 15:43:10 

  • 屋顶开口部位设防火隔离带防火规范的要求,一般是按一定长的距离确定的

    2011-08-03 15:35:53 