• 板钢筋问题

    楼板上部已配置XY向钢筋,同时该跨支座处还配置非贯通的钢筋,请问非贯通钢筋应该按什么绘制?是板负筋还是板受力筋?按板负筋设置还需不需要设置负筋分布筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    上部配置了XY向的钢筋,那么该块板就应该是双层双向了的,再布置上去的支座筋属于附加钢筋,同样用负筋定义布置,不需要再布置分布筋 不过,在软件中可以把分布筋设置上去,软件也不会计算的

    2011-08-03 17:26:57 

  • 非贯通钢筋应该按板负筋定义和绘制,板负筋设置要布置负筋的分布筋,这个一般在结构总说明中都有,在定义负筋时就会弹出对话框按设计填入就可以了。