庸er 2011-08-03 17:09:09 | 北京市 其他专业 | 1078查看 4回答
懂消防算量的进
最近接触消防算量 但是看别人扒下来的量里(喷淋系统) 有机械三通和沟槽三通 以前一直以为DN80管接的都是机械三通 四通 大于80的管是沟槽三通 但是看到他们的量有DN125 的机械三通 DN125的沟槽三通 DN100的沟槽三通 DN100的机械三通 该如何区别? 在哪有机械三通 ?哪有沟槽三通 越细越好 谢谢! 还有有没有用过广联达安装算量软件的 我用那个软件拔得量里有“接头”但他们手算的量里没有接头 但有变径 难道在做喷淋时不需要接头嘛?他们说那个软件有缺陷 不准 但我不知道哪里不准 谢谢各位大虾!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳机械三通 一般是至少有一头是丝接。 沟槽三通 每一头是采用管卡卡箍连接。 从预算定额角度来说,DN100及以上的 沟槽管件是按实计算。在算量中将此部分计算出来 有利用投标成本分析。 从施工角度来说,为了控制用料,则所有管径的管件规格都需要罗列出来,这在算量软件中生成管件 也是能得到的。 所以算量软件在不同的地方,我们需要的东西并不一样。算量软件只是解放我们人力的一种手段。而不是万能的。再好的算量软件也需要配合专业的人才会发挥出它的水平与价值。
2011-08-03 17:21:54
-
1.喷淋管在需要分流或合流的时候就需要用机械三通。 安装方法:首先在钢管上用开孔机开孔,然后将机械三通卡入孔洞,孔四周由密封圈沿管壁密封。机械三通分丝接和沟槽式两种。 工艺流程 安装准备→管道滚槽→开孔→安装机械三通→管道安装→系统试压。 管道安装项目包括了管件安装工序内容,但管件螺栓的数量实际另行计算 2.一般图纸设计说明上会注明多大管径的用什么样的链接方式。在软件当中你只需要根据设计说明在工程设置当中,设置链接方式,软件会自动计算管件数量。当软件计算的管件不符合国家标准规定时,会自动拆分。
2011-08-04 09:03:18
-
依据管道确定连接的形式,对照着系统图查点最快了。
2011-08-03 17:54:14
-
还是去现场看看吧 一看就知道了 给你落落半天 好不如现场看看几分钟呢
2011-08-03 19:07:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看