• 二次结构构造柱的设置问题

    结施说明中1、墙长超过层高2倍时设置构造柱,砼构造柱除注明外,应在墙体转角,不同厚度墙体交接处,较大洞口,悬臂墙端部,设置构造柱,、 2、长度大于等于3000的窗下墙体,要求设构造柱间距2000 请问1、1轴交A-B轴之间设几个构造柱? 2、窗与窗之间的墙体是否设置构造柱

    端部

    柱间

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、设置一颗构造柱; 2、要设置构造柱的。

    2011-08-04 10:22:45 

  • 1、1轴交A-B轴之间设1个构造柱 2、窗与窗之间的墙体设置构造柱

    2011-08-04 10:23:21 

  • 层高没有给定,不好判断,如果和下层层高一样为3.9米, 1轴交A-B轴之间不设构造柱(墙长为层高两倍设), 窗洞未标注尺寸,如果是3.0米窗洞口,窗下墙的设构造柱,窗间墙不设。 总之这个设计不是很合理,联系设计人员调整,