zero_7772 2011-08-04 12:46:28 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 536查看 1回答
钢筋软件提问
1、 (1)按板边设置负筋,先设置了板左边700的,再设置板右边1100的,提示说(已经在此范围内设置了负筋,还要重复设置吗?)这是怎么回事,一左一右不重复吧? (2)像700这种单边标注的负筋,左标注700,右标注是0吗?怎么在图上看不出有弯折呢 3、 两块板标高不同,但是有一个通长的受力钢筋,怎么布置? 5、 如果板负筋没有标钢筋型号,图纸也没有说明怎么办?问题补充:图中只说“未注明的板受力筋是...型号的”,这个算成负筋的吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 1.可以的,软件只是提示你同一板边布置了二次,但还是可以布置的。绘制完后汇总可以三维查看的 (2)是的右标注是你要不要延伸到另一块板上去,与弯折无关,弯折长度在定义中可以修改 2。普通板一样布置 3.在总说明中会有,一般有A6@200
2011-08-04 13:05:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看