• 关于 构造柱的 设置

    西南05g701(4)“墙长或相邻横墙之间的距离大于2倍墙高,应在墙中设置构造柱” 这里的墙是可以有门洞 窗洞 的吗? 谢谢

    问题补充:另外 填充墙与填充墙的转角处(无柱) 需要设置拉结筋吗?怎么样设置? 剪力墙(暗柱)与 填充墙接触的拉结筋 长度怎么算和 构造柱一样吗? 谢谢帮忙解答

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    西南05g701(4)“墙长或相邻横墙之间的距离大于2倍墙高,应在墙中设置构造柱” 这里的墙是可以有门洞 窗洞 的吗?可以有门窗 填充墙与填充墙的转角处(无柱) 需要设置拉结筋吗?怎么样设置? 填充墙 与填充墙的转角处需要设置拉筋的,按墙厚每120一根,高度沿墙高每500高一层。 剪力墙(暗柱)与 填充墙接触的拉结筋 长度怎么算和 构造柱一样吗? 剪力墙 (暗柱)与填充墙接触的拉结筋长度按柱侧边伸至墙内1米,柱内按锚固计算。和构造柱是一样的。

    2011-08-04 16:38:48 

  • 西南05g701(4)“墙长或相邻横墙之间的距离大于2倍墙高,应在墙中设置构造柱” 这里的墙是可以有门洞 窗洞的.

    2011-08-04 16:30:03 

  • 是不含门窗洞口的。

    2011-08-04 16:29:11 