xichuan 2011-08-05 15:13:35 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 959查看 1回答
板负筋为双向a10-200拉通
屋面板负筋为双向a10-200拉通,图中所绘的板面负筋均为附加钢筋,与通长筋交错放置。 问:1.A10-200的负筋可不可以用面筋双向布置?它与支座的锚固是多少? 2.此时的附加钢筋是不是就不存在分布筋了呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这样的说明,就是可以用受力筋的面筋定义布置。 2、用面筋布置就不用再布置分布筋了,上面的布置已经有了。 “与支座的锚固还是la吗?”你的双向拉通,不就是通长布置了吗。应该就不用再布置负筋了吧
2011-08-05 15:15:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看