小郭 2011-08-05 15:36:27 | 黑龙江省 其他专业 | 167查看 4回答
电气管线问题
建筑物层高4米,管线顶板暗敷,应急灯距地2米安装,那么到应急灯处管线下返2米接应急灯,还需上返到屋顶处吗?本人从事预算员工作两年半一直按上下返计入但还是心存疑惑,求正确答案及原理解释或参考用书名称
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
灯具安装按顶棚下翻计算
2011-08-05 15:39:54
-
通常是在顶板暗敷设管处增加过线盒。
2011-08-05 15:53:18
-
不用了,我经手的工地,都是按一条回路第一个应急灯由顶板下管穿电源线引至,在第一个应急灯处设置过线盒,第一个应急灯之后所连接的如应急灯、疏散指示灯等,则由该处设置过线盒内敷设管线管内线路并头引至,不用再引回至板面了,我这样给施工队计量他们也没意见,实际中也是这样操作施工的;当然你如果去跟甲方对结算的话,可以按你这样的方式算,如果甲方能接受当然是对施工方有利;还有一种情况如果是插座布管线的话,就不能由第一个插座底盒直接做管到后续的插座了,因为插座在同一水平高度不光有强电专业的插座,还有弱电专业的插座,所以必须的上、下进出管的走法走,不像应急灯在这个水平高度不用考虑其他专业的问题。
2011-08-05 16:04:23
-
不用。灯走顶,开关走地面。
2011-08-05 16:31:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看