• 请问在框架柱定义中,在箍筋栏输入肢数时所显示的图形与实际工程图形不符时该如何调整?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用截面编辑绘制处理。

    2011-08-05 22:26:28 

  • 你可以自己到截面编辑当中进行修改呀。

    2011-08-05 22:51:09 

  • 在框架柱定义中,在箍筋栏输入肢数时所显示的图形与实际工程图形不符时该如何调整? 在框架柱定义中,在箍筋栏输入肢数时所显示的图形与实际工程 图形不符时,把常用的能在箍筋栏内输入的在箍筋栏内输入,不能在箍筋栏内输入的,在其他箍筋中输入,选择相应的图形,并输入相应的钢筋信息。

    2011-08-05 22:59:32 

  • 分两部分来处理:1、在箍筋栏输入与实际工程图相同的部分,2、在其他箍筋栏里按实际工程图输入处理不了的 像你这样2个2肢套在一起的情况规范已经禁止这种做法了,建议你问设计。在软件里也可以处理,箍筋全部在其他箍筋栏里处理

    2011-08-05 22:30:21 

  • 在框架柱定义中,在箍筋栏输入肢数时所显示的图形与实际工程图形不符时可以在“其它箍筋”或“其它钢筋”中输入计算。

    2011-08-06 05:58:53 

  • 在柱属性里面有肢数一项,点开下拉箭头会弹出一个箍筋选择的对话框,选择你需要的箍筋形式

    2011-08-05 22:27:38 

  • 这个有办法,你把箍筋定义为2*2,还有2*2的拉钩在其他钢筋中输入就好了

    2011-08-06 09:36:27 