• 各位老师,火灾自动报警系统中应急照明强制点亮和非消费电源切断必须有联动吗?

    有强制规定吗比如规范请老师教我
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2008 8.9.1 消防应急照明和疏散指示标志系统联动控制的设计,应符合下列要求: 1 集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现。 2 集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和 应急照明分配电装置实现。 3 独立控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱 实现。 4 对消防应急照明系统工作状态的联动控制应保证消防应急照明系统在发生火灾时点 亮所有消防应急灯具。 8.9.2 应急照明系统应急启动的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,由 发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的应急照明系统。启动全楼消防应急照明 系统投入应急状态的启动时间不应大于5s。

    2011-08-07 08:11:54 

  • 施工图都设双电源切换箱,这个你应该查一下设计规范

    2011-08-06 08:47:12 

  • 必须联动!我是做消防工程的,以达到建筑防火要求!

    2011-08-06 11:19:14 

  • 《火灾报警控制器通用技术条件》         GB 4717-2005 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB 50058-1992 这两个规范中应该有,我手头现在没有,不然就帮你查一下了

    2011-08-06 10:30:42 

  • 这个在最新的的火灾自动报警设计规范GB50116-2008中有详细规定,详见第6.2.1条;.第8.9条;第8.10条。

    2011-08-06 15:20:42 

  • 火灾自动报警系统中应急照明强制点亮和非消费电源切断必须有联动。按最新的的火灾自动报警设计规范GB50116-2008施工。

    2011-08-07 07:38:43 