• 市政管网给水工程阀门安装是否给阀门水压试验和法兰安装

    市政管网给水工程中阀门安装清单项都套用什么定额?是否给阀门水压试验和法兰安装?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般低压给水管道以及阀门的安装中,阀门的水压试验是不用单独套水压试验的。只有中压或者高压管道中的阀门安装时需要解体检查或者研磨并应该套阀门水压试验的内容。 法兰阀门的安装是否应该另行计算法兰的安装,则应该查阅所套定额子目内是否包含了2片法兰,如果子目内包含了2片法兰时,就不能另外再套了。假如法兰阀门安装的定额子目没有包含2片法兰的,才能另行计算并套法兰安装的相关定额子目。 以上请详细查阅所执行定额的该册说明以及相关章节的说明,以便详细了解并掌握运用。

    2011-08-06 10:16:13 

  • 阀门水压试验和法兰安装这两项都要套。

    2011-08-06 09:57:26 

  • 阀门水压试验只有在水压大于1.6MPa时才可以套,一般的低压供水是不能套的

    2011-08-06 10:00:24 

  • 市政管网给水工程中阀门安装清单项都套用阀门安装定额子目,是可以给阀门水压试验的,至于法兰安装已经包括在阀门安装子目中了。

    2011-08-06 09:49:59 